Reply To: Регулировка отопления в доме

#1691

Владимир Александрович, в дополнительном насосе нет никакой необходимости. Всю принудительную циркуляцию обеспечивают насосы контуров. Чисто технически можно сделать и так как Вы говорите, но для этого необходимо установить ещё узел смешения “обратки” с “подачей” другими словами “теплоаккумулятор”. Такая система ставится при гораздо большем разборе теплоносителя чем в Вашем доме. В случае “нехватки” теплоносителя ещё можно установить перепускной клапан с “обратки” в “подачу”, но , повторюсь, в Вашей системе в нём нет необходимости. Узел о котором Вы говорите это не обратный клапан а шаровой кран с фильтром в одном корпусе. Скачки температуры, которые Вы наблюдаете, связаны исключительно с разбалансировкой внутри контура (например 1 этажа).
Балансировка контура происходит следующим образом (опишу на примере 1 этажа. для всех остальных контуров всё происходит аналогичным способом):
Помещения 1 этажа делятся на “А” – это то помещение где стоит электронный датчик, и “В” помещения, где его нет.
1) Необходимо завернуть все клапаны радиаторов до конца и отвернуть на 2 полных оборота.
2) Далее, если в помещениях “В” температура воздуха не доходит до комфортной, необходимо закрывать клапаны в помещении “А” с шагом , примерно, на пол оборота.
3) В случае если в помещениях “В” температура выше комфортной, то необходимо убавить клапаны в помещении “В”.
Отмечу, что система отопления имеет инерцию… поэтому все регулировки необходимо делать с задержкой не менее 3х часов. т.е после того как отрегулировали клапаны, необходимо выждать не менее 3х часов для проверки результатов регулировки отопления.
Стоит обратить внимание на наличие “тёплого пола” в том или ином помещении. Иногда при его работе необходимость отопления в этом помещении отпадает. В этом случае можно полностью закрыть клапан на радиаторе.
Принцип работы системы отопления в Вашем доме очень прост: На каждом контуре есть “опорное” помещение температура в котором регулируется с помощью электронного датчика, путём включения/выключения циркуляционного насоса и никак иначе! Колебания температуры в данном помещении лежат в пределах 0,4 градуса Температура в других комнатах контура регулируется относительно этого опорного помещения с помощью клапанов на радиаторах!

Константа, ни у кого не вызывающая сомнений, в итоге является источником ошибок!